• 配电箱距地写的是顶距地1.8 如何计算

    楼层层高4.8 配电箱顶距地1.8 配电箱长0.8 高0.4 

    照明沿顶敷设计算方式是4.8-1.8-配电箱高度0.4

    插座沿地敷设计算方式是:1.8-配电箱高度0.4

    请问配电箱写的是顶距地1.8 插座沿地敷设的计算方式对不对的 谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    层高

    2024-12-07 22:58:08 

  • 哪就距地  1.4 米

    2024-12-07 20:27:41 

  • 这个高度是为了考虑线管的预留的或者设置的位置的

    2024-12-07 21:05:44 

  • 一般都是标注的电箱的底距地高度,如你题:1、1.8-0.4距地1.4m;2.照明从顶到箱顶4.8-1.8=3m;3.插座埋地敷设至电箱底部部位=1.4m;

    2024-12-07 21:09:07 

  • 2024-12-07 21:44:27 

  • 电箱底距地安装高度1.8-0.4=1.4

    2024-12-07 22:49:57 