安装 2024-12-07 20:24:32 | 安徽省 安装 | 170查看 6回答
配电箱距地写的是顶距地1.8 如何计算
楼层层高4.8 配电箱顶距地1.8 配电箱长0.8 高0.4
照明沿顶敷设计算方式是4.8-1.8-配电箱高度0.4
插座沿地敷设计算方式是:1.8-配电箱高度0.4
请问配电箱写的是顶距地1.8 插座沿地敷设的计算方式对不对的 谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2024-12-07 22:58:08
-
哪就距地 1.4 米
2024-12-07 20:27:41
-
这个高度是为了考虑线管的预留的或者设置的位置的
2024-12-07 21:05:44
-
一般都是标注的电箱的底距地高度,如你题:1、1.8-0.4距地1.4m;2.照明从顶到箱顶4.8-1.8=3m;3.插座埋地敷设至电箱底部部位=1.4m;
2024-12-07 21:09:07
-
对
2024-12-07 21:44:27
-
电箱底距地安装高度1.8-0.4=1.4
2024-12-07 22:49:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看