• 梁支座钢筋长度

    梁中线不在轴线上,计算支座钢筋时是否考虑修正这个偏心跟离?还有就是贯通的箍筋根数是怎么计算的?构件输入的时候梁与梁相交不在中间对钢筋计算有影响吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁中线不在轴线上,计算支座钢筋时不考虑修正这个偏心跟离。还有就是贯通的箍筋根数是怎么计算的?---按03G101-1图集的规定,加密区和非加密区的和。构件输入的时候梁与梁相交不在中间对钢筋计算有影响,不大,完全可以忽略。 汇总计算以后,点【查看钢筋量】--【查看计算式】,检查一下。 布在支座内的箍筋根数是(Hc-2C)/箍筋间距.软件也是这样的。如果不是,到【意见反馈】栏里提出来。 上【意见反馈】栏提出来吧。

    2010-08-27 13:22:38 

  • 只要你是按照图纸画的,按图纸标注的进行原位标注的,钢筋量就不会错的,要相信软件,当然前提是工程设置不要出错。

    2010-08-27 13:37:36 

  • 不考虑。 箍筋根数按规范计算的,从柱边50起,有加密时加密长度1.5H(2~4级抗震) 2.0H(1级抗震)。 构件输入的时候梁与梁相交不在中间对钢筋计算有影响吗? 不影响。

    2010-08-27 13:24:17 

  • 按图纸要求去做

    2010-08-27 14:22:45 

  • 不用,支座的长度时从支座边儿计算的,与轴线、中心线没有关系。

    2010-08-27 14:22:58 

  • 不考虑修正这个偏心跟离,箍筋根数从柱边50m算起

    2010-08-28 11:14:27 

  • 最好还是按图纸去画