蜗牛也是牛 2024-12-10 16:51:17 | 江苏省 土建施工土建计量GTJ | 86查看 1回答
箍筋
现在拿框架柱箍筋做比喻(柱子400*400,保护层假设20),框架柱是抗震构件,柱子箍筋弯钩是135°,按外皮计算的话柱子箍筋长度应该为2*(400-2*20)+2*(400-2*20)+2*12.89d 但是现在审计说按中心线计算,那等于说不考虑弯曲调整值 那此时的箍筋长度是不是变为2*(400-2*20)+2*(400-2*20)+2*(12.89-0.11)d呢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋是弯钩,不是弯折,2.89d已经是按中心线算了,然后四条边长再减3个90°弯曲调整值(2.08d*3)
2024-12-10 17:01:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看