• 箍筋

    现在拿框架柱箍筋做比喻(柱子400*400,保护层假设20),框架柱是抗震构件,柱子箍筋弯钩是135°,按外皮计算的话柱子箍筋长度应该为2*(400-2*20)+2*(400-2*20)+2*12.89d    但是现在审计说按中心线计算,那等于说不考虑弯曲调整值 那此时的箍筋长度是不是变为2*(400-2*20)+2*(400-2*20)+2*(12.89-0.11)d呢。按外皮计算保护层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 箍筋是弯钩,不是弯折,2.89d已经是按中心线算了,然后四条边长再减3个90°弯曲调整值(2.08d*3)