wanghaixue 2024-12-11 14:07:36 | 河北省 预算 | 48查看 2回答
空调水系统支管按多少考虑
空调水系统平面图纸中只给了供水、回水、冷凝管的主管道,支管未标注按多少考虑?第二张图为图纸系统图。
主管供回水给的是DN20,变径到DN65,这个合理吗?(跟设计沟通说没问题)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
进、出风机盘管的支管(DN25)
供一台风机盘管(DN25)
供二台风机盘管(DN32)
供三台风机盘管(DN32)
供四台风机盘管(DN40)
等等
DN20是末端(只是为了接自动排气阀),DN70是首端(要供那么多风机盘管),主管根据风机盘管的多少而变径,很正常。从头到尾都采用DN70的管,你觉得合理吗?
一台风机盘管只需要DN25的管就够了你采用DN70的管送到最后一台风机盘管是不是浪费?
2024-12-11 21:44:10
-
这个要问设计院,因为风机盘管的供回水管的管径DN20和25都有,具体哟啊看设计选择的设备功率情况来确定
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2024-12-11 15:00:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看