    项目情况:同一栋楼的部分楼层做室内装修(单独装饰工程)(建筑物已安装好电梯),共12层(檐高)66.8米,其中首层中庭有13米高左右,12层是17.38米,首层和二层层高6米,其他楼层约4米高。施工区域为负一层首层二层三层五层九层十二层的部分区域、门口的保安亭2个,首层飘蓬一个。问题一:超高降效是全部楼层都计取还是需要分段按不同檐高计取?问题二:(单独装饰,多层建筑物机,械垂直运输)措施项目中的垂直运输费用,按檐高选取60-80米,计算得出60.6万,是否合理?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、计一个超高,负一层和保安亭不用计。

    2、垂直运输费用与装饰费用有关,具体多少元合理要与你的造价相关,如果电梯可以利用,垂直运输费中的相应机械费用可以扣除