小阿呆 2024-12-13 16:51:51 | 陕西省 安装 | 103查看 2回答
关于火灾中的调试
关于火灾调试,因为火灾中还有广播系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、漏电火灾监控系统等等,是只给计入一个系统调试就可以了吗,因为定额中有“自动报警系统调试”“水灭火系统调试”“气体灭火系统调试”“火灾事故广播、消防通讯、消防电梯系统装置调试”“电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀门、排烟阀、防火阀”。关于水灭火与气体灭火是在计取安装费用的时候已经计入到消防水中了,所以这2个调试不用管,那其它的三个调试需要都给套用吗,关于点位是否就是(有多少个用电设备)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这五处调试的定额子目,不重复。即;做了什么调试,就计算什么调试。
2024-12-13 18:58:17
-
小的系统工程需要单独套用调试费,根据点位来确定调试子目
2024-12-13 20:21:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看