笑对人生 2010-08-28 17:49:28 | 北京市 安装算量GQI | 1632查看 5回答
计算通风管道的方法
计算通风管道的计算规则一般以管中到管中,当遇到有静压箱时,是否也计算至静压箱中间
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳风管与静压箱连接时,风管长度应计算到静压箱边;静压箱拆除、制作、安装分大边长,按其展开面积以平方米计算,所接风管的开口面积不扣除。
2010-08-30 10:23:07
-
计算通风管道的计算规则一般以管中到管中,当遇到有静压箱时,是否也计算至静压箱中间不是
2010-08-28 17:51:52
-
你好!应该说风管伸到哪就计算到哪。
2010-08-28 18:22:52
-
静压箱单独计算,静压箱的计算方法:按六面的表面积总和,且不扣除两端接管开孔的面积。 风管的计算方法:按四面的表面积总和*管中心线长度。
2010-08-29 09:28:50
-
做通风预算时,通风管件是折算在风管里的,不需要另行计算,而通风部件是需要另外统计的 通风管件有弯头、三通、四通、变径管、导流片、法兰、天圆地方和帆布软接等 通风部件有风口、调节阀、风帽及罩类等 静压箱分大边长,按其展开面积以平方米计算,所接风管的开口面积不扣除.计算到风管跟静压箱的接头处就可以了
2010-08-30 17:27:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看