老殷 2010-08-28 22:13:34 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 785查看 9回答
2009钢筋的自动生成构造柱,有的没生成?
2009钢筋的自动生成构造柱,有的没生成?砌体加筋也是
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动生成后一般需要自己根据实际进行修改,软件上生成的可能实际并没有,软件只是个工具,而且完善它是一个过程,不对的地方需要自己调整
2010-08-29 08:11:05
-
你好,软件的自动生成根据画图的情况会有误差的,可以手动补上就可以了。 如果柱子少的话可以手动布置。
2010-08-28 22:18:43
-
2009钢筋的自动生成构造柱,有的没生成?砌体加筋也是 你用撤销键把构造柱 和砌体加筋都撤销 你检查一下你的整体工程 是否有问题 然后再从新操作一遍 看一看 情况如何 应该没有问题 如果还是你原来的状况 你就联系千赢官网首页登录入口的售后服务人员帮助你解决
2010-08-28 22:52:57
-
操作的正确软件是不会算错的。
2010-08-29 05:50:14
-
你好:建议不要用自动生成构造柱,自动生成的构造柱不可能与你的图纸要求相同,这样计算出来的量不是很准确。画构造柱也用不了我少时间,为了工程量的准确还是手工画吧。
2010-08-29 07:21:51
-
建议不要使用自动生成构造柱,第一不准确(钢筋信息很可能和图纸不一致需要修改),第二速度不快(构造柱尺寸不对需要调整浪费时间)。最好是先建好构造柱然后点按墙适应构造柱,如果方向不对可以点F3(左右调整方向)或shift F3(上下调整方向)或F4调整柱脚来进行调整,这样即准确又快。 碰见异性的情况可以按墙画构造柱,然后修改钢筋信息就OK拉!
2010-08-29 08:46:07
-
首先如果你图纸上有标构造柱,直接拿图纸来导就行了。 如果没有标,那么自动生成的时候,你需要把每个墙都画标准,什么算标准呢, 拿T形墙来说,你必须把竖直方向那墙延伸到横向墙的中间,这样生成的构造柱才能标准。 生成完后还须自己检查一下。 个人觉得千赢官网首页登录入口的自动生成功能不强大, 必须建立在墙体都十分规范的基础上才能!没有一点智能效果!
2010-08-29 11:57:18
-
2009钢筋的自动生成构造柱,有的没生成,砌体加筋也是,凡是没有自动生成构造柱和砌体加筋的就要再定义,按照施工图纸的标注给补画上就行了。
2010-08-29 10:20:11
-
用F3键不容易漏选
2010-08-29 18:36:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看