• 砌筑脚手架

    粮食储备库项目,高大平房仓砌体墙,外墙厚度500mm(局部空心120mm厚砌体+140mm空隙+240mm厚砌体),内墙厚度500mm/620mm,在墙体砌筑的时候,是一面搭设砌筑脚手架吗?请指教!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    脚手架是措施项目,需要按施工组织设计计算脚手架

    砌体项项目,高度大于1.3米的,砌石及混凝土项目,高度大限1米的,需要搭设脚手架

    墙厚为500/620的砌体,如果我是总工,写施工组织设计,我会做成两边都做双排脚手架,人体身高只有1.6/1.7左右,头除去0.3米,再除个墙厚,不做两边脚手架,没法施工

    2024-12-17 16:29:40 

  • 一面

    2024-12-17 16:25:58 