a9766107 2010-08-29 15:51:51 | 四川省 安装算量GQI | 905查看 5回答
多根水平管接配电箱或其他设备自动生成电气立管
我想问一下,多根水平管接配电箱或其他设备自动生成电气立管时,我从视频学习上看到此种情况下,只生成了一根立管(多根水平管在配电箱下汇在一起,然后生成一根立管将3根水平管连接起来,立管再与配电箱相连),这样对吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳多根水平管接配电箱或其他设备自动生成电气立管时只生成了一根立管,缺少的需要自行配置立管,应该是每根管子都有一根立管的;
2010-08-29 15:54:59
-
每根水平管形成一根立管,没有的补充上。
2010-08-30 08:20:35
-
用配电箱连管功能就可以实现,
2010-08-30 14:58:29
-
配电箱识别正确 多根立管自动生成
2010-08-30 16:06:38
-
你只要不点到一块就能生成多根管,这个是软件的问题。
2010-08-31 11:05:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看