飘叶 2010-08-30 08:01:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1132查看 3回答
北京01定额模板超高的问题
层高超过3.6米计算模板超高,比如层高4米,是不是把4米高的模板计算出来套一定额,再计算超过3.6米的部分(高按1米计算)再套一个定格?柱、墙、梁、板是不是都这么算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的!但是柱、墙的模板超高工程量是超过3.6米的量,梁、板模板超高工程量是全部的量,分别套用相应定额子目,构造柱、圈梁没有模板支撑超高。
2010-08-30 10:17:56
-
是的,单不是层高超过3.6是支撑高度超过3.6;
2010-08-30 08:03:20
-
北京01定额模板超高的问题距离问题结束时间: 6天23小时 层高超过3.6米计算模板超高,比如层高4米,是不是把4米高的模板计算出来套一定额,再计算超过3.6米的部分(高按1米计算)再套一个定格?柱、墙、梁、板是不是都这么算? 回复:参见2001建筑定额147页第(二)条
2010-08-30 08:56:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看