a 2024-12-20 10:23:41 | 浙江省 安装预算 | 78查看 6回答
这个接地极是哪里到哪里啊,配电箱到所有走线地方吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是距离配电箱大于等于3m的地方设置接地极
2024-12-20 10:25:32
-
不是,是在距离配电箱3m远位置布置3根接地极+接地母线
2024-12-20 10:26:21
-
三根接地极,每隔五米一个接地极。
三个接地极在这个地方就完了
2024-12-20 10:33:33
-
园林景观的室外配电箱每一个都需要做一组接地极,做法就是上图的标准
2024-12-20 10:43:16
-
这是接地极
接地母线
距离箱3米
2024-12-20 10:55:42
-
不是。
就在配电箱附近3米处,打三根接地极,用13米(-40*4镀锌扁钢)做接地母线连接三根接地极。
首次提交 2024-12-20 11:52:50 最近修改2024-12-20 11:53:59 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看