6684 2010-08-30 10:17:42 | 广东省 土建算量GCL2013 | 362查看 8回答
图形量时,有转角柱和剪力墙、暗柱合在一起成L形怎样画呢?我想看一下怎样操作?
None
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,直接新建剪力墙画就行了,我给你远程吧。
2010-08-30 12:13:59
-
先建立墙构件,并绘制剪力墙。然后再建立转角柱和暗柱,再绘制柱构件。
2010-08-30 12:58:24
-
先画剪力墙再画转角柱和暗柱。
2010-08-30 10:20:33
-
先绘制好完整的剪力墙,再去绘制各种暗柱;
2010-08-30 10:21:42
-
先画剪力墙,在墙上布置暗柱。
2010-08-30 10:22:39
-
先画剪力墙 暗柱可以只能布置上啊 或者有cad图可以先导cad 图的暗柱 完了再画墙啊 看你自己什么情况了
2010-08-30 10:31:41
-
答;绘图顺序的确定可以根据结构和类型的区分进行有次序的绘图,可以提高绘图的效率。 首先,根据楼层的顺序定义绘图顺序,一般按照从“首层——第二层——标准层——顶层——地下室——基础层”的绘图顺序进行绘图。 根据施工顺序进行绘制,“主体——基础——二次建筑——装饰——零星构件”,主体构件包括“墙、门、窗、过梁、柱、梁、板、楼梯构件,基础包括“独立基础、条形基础、满基、桩基、基础梁等。二次建筑包括“散水、台阶、阳台、栏板、挑檐、雨篷、屋面。装饰包括房间装饰和单墙面装饰。 根据结构类型进行定义绘图顺序: 砖混结构,墙体——门——窗——过梁——柱——梁——板——楼梯。 框架结构,柱——梁——板——墙体——门——窗——过梁——楼梯。 框剪结构,剪力墙——填序墙——门——窗——过梁——梁——板——楼梯。 杂合结构,根据图纸的楼层的结构类型,进行定义绘图的顺序。
2010-08-30 10:35:38
-
你先定义布置好剪力墙,再定义绘制柱子,因为你先绘制柱子时,剪力墙就不会锚固到柱子了。
2010-08-30 15:18:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看