• 结构平面图和结构总说明冲突

    各位老师好,我想请问一下,结构平面图里的说明和结构总说明冲突以哪个为准。柱平面图里说“框架柱抗震等级为三级,钢筋强度为HRB400”,但结构总说明里说“抗震等级为一、二、三级的柱、框架梁和斜撑杆件(含楼梯梯段)的纵向受力筋应采用符合抗震性能的钢筋(HPB300E、HRB400E)。”那我柱的钢筋究竟用HRB400还是HRB400E啊???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般是结构平面图说明,优先于总说明的。如果设计没有说明,可以问一问设计员的。

    2024-12-21 15:42:08 

  • 按平面图数据为准

    2024-12-21 15:40:34 

  • 设计确定

    2024-12-21 15:41:02 

  • 这个得问设计 

    抗震的一般是带E的钢筋

    2024-12-21 15:41:50 