结构平面图和结构总说明冲突
各位老师好,我想请问一下,结构平面图里的说明和结构总说明冲突以哪个为准。柱平面图里说“框架柱抗震等级为三级,钢筋强度为HRB400”,但结构总说明里说“抗震等级为一、二、三级的柱、框架梁和斜撑杆件(含楼梯梯段)的纵向受力筋应采用符合抗震性能的钢筋(HPB300E、HRB400E)。”那我柱的钢筋究竟用HRB400还是HRB400E啊???
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般是结构平面图说明,优先于总说明的。如果设计没有说明,可以问一问设计员的。
2024-12-21 15:42:08
-
按平面图数据为准
2024-12-21 15:40:34
-
设计确定
2024-12-21 15:41:02
-
这个得问设计
抗震的一般是带E的钢筋
2024-12-21 15:41:50