钢筋算量--关于独立基础楼层划分的疑惑
第一次做独立基础抽筋遇到个楼层划分的问题,图纸中(无地下室)每个独立基础的底标高均为-1.75,且每个基础均500mm厚,请问是将-1.75~~~-1.25作为基础层还是将-1.75~~~-0.05作为基础层?我现在的疑惑是:如果将-1.75~~~-0.05作为基础层那么将如何设置基础柱插筋的箍筋(框架柱插入独立基础500mm厚的箍筋为非复合箍筋),这样-1.75~~~-1.25与-1.25~~~-0.05的箍筋设置将不同,请解释,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
独基上面再-0.05处应该还有梁吧。层高可以设置为-1.75~~~-0.05,基础层只计算柱的基础插筋和非复合箍筋,柱其他箍筋都在首层计算了。
2010-08-30 11:02:52
-
无地下室的工程,按照地面以下部分为基础层设置层高,你这里基础层为-1.75~0.05,基础插筋里面的非复合箍筋软件会自动计算的,不用自己设置,基础层与基础是不一样的,软件会自动根据你绘制的基础来确定基础插筋中箍筋的量的,你可以计算之后在编辑钢筋里面看到,不过只能看到柱子基础插筋的量,剩余部分合并到首层里面了
2010-08-30 11:06:08
-
基础层高为1.7米
2010-08-30 11:25:09
-
你好! 将-1.75~~~-0.05作为基础层;基础内在柱箍筋为非复合箍筋时,在计算设置中设置好就可以;如图中深色部分的设置
2010-08-30 13:33:27