• 接线盒的个数一般怎么确定

    一个开关 灯具算一个嘛?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    每个开关、插座、灯具计算一个接线盒,

    拉线盒按规范规定设置。

    拉线盒;

    1.  管长度每超过30m,无弯曲;

    2.  管长度每超过20m,有1个弯曲;

    3.  管长度每超过15m,有2个弯曲;

    4.  管长度每超过8m,有3个弯曲。

    垂直敷设的电线保护管遇到下列情况之一,应增设固定导线用的拉线盒;

    1.管内导线截面为50mm2及以下,长度超过30m;

    2. 管内导线截面为70~95mm2,长度超过20m;

    3. 管内导线截面为120~240mm2,长度超过18m。


    2024-12-23 07:44:43 

  • 开关 灯具 以及插座的总数在稍微加点

    2024-12-22 21:19:02 

  • 每个开关、插座、灯具计算一个底盒,还要按规范设置过路盒

    2024-12-22 21:24:26 

  • 开关、灯具,插座都算

    按照规范

    接线盒

    2024-12-22 21:40:03 

  • 灯具及开关、插座都要设置接线盒,然后还需要考虑部分管敷设过程中,交接点加接线盒,管路中间也需要考虑一些,不太值钱,可以协商计入

    2024-12-22 21:52:09 

  • 接线盒年线路平面布置,开关 灯具均设底盒(接线盒)。

    2024-12-22 22:01:16 

  • 按开关 灯具和插座数量计算

    2024-12-23 08:17:56 

  • 接线盒的个数,一般按灯具,开关,插座个数来确认定,具体还要看是否是什么材质,需要根据管道来确定,如钢管,就是铁盒,如回路是塑料管,就是塑料盒,另外还需要考虑增加一些过线盒。

    2024-12-23 10:46:40 