qxch1990 2010-08-31 12:14:36 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 1818查看 11回答
卫生间的立面防水怎么处理啊
卫生间的立面防水是在楼地面套子目,还是在墙面套子目啊,是否在楼地面计算防水。。然后定义防水的高度就可以啦,(补充下,软件默认的立面防水高度是多少啊 )
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
对的,你可以在计算楼面防水的时候定义防水高度。 在工程量代码处输入楼面防水+周长*防水高度就行了, 这个软件没有默认的设置高度,需要看图纸上的说明输入就行了。
2010-08-31 12:25:34
-
防水工程工程量按以下规定计算: 1、建筑物地面防水、防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。 一般我们的卷边高度都会小于500所以定义好卷边高度后就可以直接套平面的防水定额 代码选用“地面积+里面防水面积” 在定义里面防水高度时候软件会要求你输入高度,不会默认!(没定义就是没定义,有定义就是具体的数值)
2010-08-31 12:28:42
-
卫生间的立面防水是在楼地面套子目,还是在墙面套子目啊,是否在楼地面计算防水。。然后定义防水的高度就可以啦,(补充下,软件默认的立面防水高度是多少啊 ) 卫生间的立面防水在楼地面计算,并在楼地面套子目,工程量代码选择水平防水面积(SPFSMJ)即可,该工程量代码中包含了卷上立面的防水面积。待地面构件绘制完成后,选择有防水的地面构件,设置防水卷边高的即可。立面防水高度软件默认为0,有立面防水时,需要按照设计要求的高度进行输入。 具体操作可以按照附图进行:
2010-08-31 12:41:25
-
软件可以处理的,在楼地面定义时,把属性定义为做防水,高度也要定义的。
2010-08-31 12:53:16
-
软件默认的立面高度是500,500以上算立面,500以下合并入地面计算!!你可以在计算设置中进行相应的设置!
2010-08-31 12:32:09
-
在地面计算,高度看设计
2010-08-31 13:18:51
-
可以用2008GCL 墙裙去定义 300以下套地面平面的 立面卷材高度大于500 套里面防水
2010-08-31 13:38:58
-
卫生间墙面的防水可以用墙裙构件定义绘制,属性里输入墙裙的高度即可。 软件没有默认墙面防水的高度设置
2010-08-31 14:05:54
-
4.2 建筑物地面防水、防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除间壁墙及单个0.3m2以内的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积。与墙面连接处上卷高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。 在广西,一般设计是按照反上300mm。
2010-08-31 13:03:50
-
卫生间的立面防水是在楼地面套子目,是在楼地面中计算防水的。定义地面时,需要将属性里是否计算防水选为“是”,地面画上后,像屋面一样定义卷边高度即可。 (补充下,软件默认的立面防水高度是多少啊 )一般立面防水高度在500mm以内的与地面防水合起来套平面防水子目,大于500mm时,就需要套立面防水子目了。
2010-08-31 15:07:19
-
在地面卫生间地面属性修改是否计算防水,选择 是 然后设置翻边高度选择1800, 代码选择:SPFSMJ(水平防水面积)+LMFSMJ(立面防水面积(大于最低立面防水高度),地面翻遍高度选择1800, 因为软件默认的最低里面防水高度是500,所以1800你选择大于最低里面防水高度 如果防水上乏高度是300,你就直接选择代码 SPFSMJ(水平防水面积)因为是300<500,软件默认 SPFSMJ(水平防水面积)已经包含上乏300翻边的量了
2010-08-31 16:58:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看