mingwangdong 2010-08-31 15:30:10 | 北京市 其他专业 | 767查看 4回答
热力管道问题
热力管网用卷焊钢管DN300约500米,施工单位结算报以下工作内容是否给:1、内外壁喷砂除锈;2、氩弧焊打底;3、刷防锈漆(若刷需几遍);4、是否做探伤检测。望各位老师赐教(设计上没有说明)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳刷漆和做探伤检测给其他的不给。
2010-08-31 15:32:44
-
实际施工都操作的要计算费用。
2010-08-31 16:48:19
-
如果是地沟内管道应该套:管道安装、管件安装、氩弧焊打底、喷砂除锈、刷漆、保温层、保护层、试压、总试压、拍片(沟内5%焊口拍)、其他阀门、跑风、泄水
2010-09-01 14:31:02
-
要是管材采用用直埋保温管的时候,一般就不给除锈和刷漆保温了
2010-09-01 17:17:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看