小程 2025-01-01 17:32:26 | 河北省 土建 | 138查看 4回答
河北22定额独立基础满堂基础还需要考虑脚手架吗?
现场基础部分还需要搭设脚手架吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般不需要。
2025-01-01 17:37:19
-
独立基础不计算,满堂基础要计算脚手架
2025-01-01 17:42:42
-
.整体满堂钢筋砼基础,凡其宽度超过3m以上且深度在1.5m以上时(深度指室外地坪到满堂基础垫层底标高之间的高度),应按满堂脚手架基本层定额的50%计算脚手架 (即定额是按满堂脚手架基本层定额的人、材、机消耗数量乘以0.5系数);工程量按整体满堂基础平面面积计算。
2025-01-01 19:03:32
-
要计算脚手架
2025-01-01 21:04:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看