cxshking 2010-08-31 21:54:10 | 广西壮族自治区 其他专业 | 4368查看 6回答
3.6m以下的墙面、天面抹灰脚手架怎么算
3.6m以下的墙面、天面抹灰脚手架怎么算?A9中里脚手架的双面计算包含那些量?问题补充:A9中砌筑内墙脚手架是计算双面的,实际上砌筑时只用一面就行了,另一面用来干嘛的?有人说3.6m以下的墙面抹灰脚手架已含在A9的砌筑脚手架中,不另计算,是否属实?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.12 内墙按内墙净长乘以实砌高度计算里脚手架工程量。 套取以下定额: 定额 01090001 扣件式钢管里脚手架/3.6M以内 100m2 定额 01090002 扣件式钢管里脚手架/3.6M以上 100m2 装修是不套取里脚手架定额的,你看下也没有装修的定额,层高超过3.6,是再套取天棚抹灰的满堂脚手架定额的。
2010-09-02 09:28:21
-
3.6m以下的墙面抹灰套墙面简易脚手架,天面抹灰套天棚简易脚手架。
2010-08-31 21:58:18
-
满堂脚手架,按实际搭设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占的面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面粉饰不再计算粉饰架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。 如果没超过3.6米就不需要铺设满堂脚手架,只需要布置内墙抹灰脚手架,因为内墙是两面的,所以脚手架面积需要计算双面!
2010-08-31 21:58:46
-
套个内墙脚手架就可以啦
2010-09-01 07:42:24
-
3.6m以下的墙面、天面抹灰脚手架怎么算? 答:3.6米以下不用计算,定额抹灰包含了这部分 A9中里脚手架的双面计算包含那些量? 答:是砌砖
2010-09-01 00:12:03
-
3.6米以下的不用套取脚手架土建已经包含了,3.6米以上套取装饰满堂脚手架。
2010-09-01 12:57:51
-
层高超过3.6米的时候用满堂脚手架,抹灰的时候是不是满堂脚手架只能用来抹3.6米以上的部分,3.6米以下的部分不能抹 3.6米以下的部分用到的脚手架已经包含在了抹灰那个定额中(里面有个周转板枋材)
-
抹灰方面 层高超过3.6 算满堂脚手架后 是不是墙面和天棚的抹灰就都靠满堂脚手架来解决了 所以在墙面抹灰和天棚抹灰的定额的人才机中要把周转板枋材给减去 免得重复算了抹灰用的脚手架?
-
请问 独立柱脚手架怎么算 ?我看我这边的计算规则:独立砖柱、突出屋面的烟囱脚手架按其外围周长加3.6m后乘以高度计算。 所说的高度是层高,还扣去梁板的高度?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看