底层预算员 2025-01-04 13:46:10 | 北京市 土建预算结算钢筋算量GGJ2013 | 89查看 2回答
柱箍筋在基础内的布置
如图所示,(1.5/0.1+1)+((4.55+0.47)/0.1+1)=67.2 68个 这样考虑是否正确?
是否符合现场实际施工,基础内的柱箍筋也是要布置的
2025-01-04 13:53:00 补充
修改问题,如图所示:(1.5/0.15+1)+(5.02/0.15+1)=45.46 46个 是否正确
2025-01-04 13:53:22 补充
基础内只计算外侧
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础内箍筋只是计算外侧的
根数计算是间距500
这样给出间距150的,按/0.15计算是对的,但不需要考虑+1的
首次提交 2025-01-04 13:48:21 最近修改2025-01-04 14:22:26 (修改过1次)
-
按图纸要求计算可以;基础内一般只计算外箍,但具体按图纸要求,有些图纸也会要求内箍也要设置
2025-01-04 14:07:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看