• 均压环设置问题

    均压环项目是厂房,单层,高8-9m;平面图未体现均压环,设计说明中均压环是否即防雷连接成闭合回路即可,无需单独在某个高度拉一圈均压环

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,无需均压环

    2025-01-04 14:39:33 

  • 防雷连接成闭合回路就行了

    2025-01-04 14:39:45 

  • 层顶、基础地面层需要 有均压环

    2025-01-04 14:59:37 

  • 均压环必须炼成闭合回路

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2025-01-04 15:01:44 

  • 一层厂房的,应只是基础梁位置有均压环,按平面图计算可以

    2025-01-04 15:02:03 

  • 计算三个均压环闭合回路(建筑物基础、地面、屋面的结构圈梁)

    2025-01-04 17:10:59 