剪力墙水平钢筋的计算 为啥都有一个搭接呢
剪力墙的水平钢筋计算中为啥出现四种不同尺寸长度的钢筋,另外两中只有两根的钢筋时指的什么钢筋,里面怎么还出现搭接长度,我设置的搭接长度是9M长一个搭接啊?有谁把这四种不同尺寸的水平钢筋给我解读下,再说根数好像也不对啊,我2.9m 高的层高水平筋的间距为250 按理只有12根水平钢筋啊 怎么软件计算了13根。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为有搭接内侧和外侧各有两种不同长度的钢筋说是中的就是四种钢筋。 钢筋的根数软件的计算公式的墙体的高度/间距+1,四舍五入就是13根。
2010-09-01 09:53:50
-
12+1,刚好13根啊
2010-09-01 09:50:20
-
从软件的处理上看应该不会有那根数为2的钢筋,你是不是查一下,是不是有什么构件和剪力墙相交了,例如梁。
2010-09-01 09:57:22
-
砼标号钢筋直径和接头率直接影响搭接长度!
2010-09-01 09:59:34
-
你好:那两根应该是用在连梁处的,大角是拐角的。
2010-09-03 20:27:10