luosq2000 2010-09-01 12:10:52 | 山东省 其他专业 | 597查看 7回答
钢筋10.0剪力墙插筋问题
筏板基础为500厚,独立基础为1200厚,独立基础底标高和筏板底标高一致,计算剪力墙竖向钢筋基础插筋时,基础厚度分别按1200和500计算,但竖向钢筋长度在独立基础和没有独立基础的部位是一样长,相当于在独立基础部位剪力墙多算了1200-500=700长的钢筋,如何解决?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
汇总计算在钢筋编辑里修改后锁定。
2010-09-01 12:29:39
-
你好,请看截图,墙身插筋=墙实际高度+搭接+基础厚度-保护层+节点设置中的基础弯折 筏板基础部分的墙实际高度是比独基处的墙实际高度多700,软件计算是正确的 因为二者的底标高是相同的,独基位置的墙实际高度与筏基位置的墙壁实际高度是不同的(也是相差700),所以插筋就是一个长度,你再看下我截的图,是按你的基础厚度画的
2010-09-01 13:06:42
-
锁定了再试试
2010-09-01 14:06:53
-
单独列项处理。
2010-09-01 15:25:13
-
修改一下插筋设置
2010-09-01 20:42:29
-
你可以在汇总计算后在钢筋编辑里修改后锁定。
2010-09-02 11:24:30
-
独立基础底和筏板基础面标高一致,估计图纸错了
2010-09-02 18:58:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看