• 连接喷头的立管为DN25的这个有无依据啊

    因为网上大家的回答上有些差异,且为什么会是DN25,它有什么文件依据或者技术依据?

    2025-01-06 23:16:16 补充

    消防喷淋工程连接喷头的立管管径,如果无图纸规定,大多人选择立管管径是DN25,这一说法有依据吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1. 喷淋支管的最小直径规定为DN25,其适配的喷头数量限于一个。
    2. 对于直径为DN32的喷淋支管,可以连接三个喷头。
    3. DN40尺寸的喷淋支管,在轻危险级场所可配备四个喷头,在中危险级场所则可配备五个喷头。
    4. 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001的表8.0.7,其他尺寸管径的喷淋支管的喷头数量规定未在此条目中提及。

    首次提交 2025-01-06 23:12:11  最近修改2025-01-06 23:22:09 (修改过1次)

  • 设计规范要求,最小支管是DN25。

    2025-01-06 23:14:27 

  • 短立管与喷淋头同径。喷淋头大多数是(DN25)的。其它规格比较少见(例如;DN15、DN20、DN32的喷淋头)

    也就是说,首先查看喷淋头的直径。


    2025-01-07 07:59:35 

  • 最小的支管未DN25

    2025-01-07 08:29:07 

  • 有规范的,依据规范要求

    2025-01-21 08:59:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: