打手打 2025-01-06 23:11:15 | 广东省 安装 | 618查看 5回答
连接喷头的立管为DN25的这个有无依据啊
因为网上大家的回答上有些差异,且为什么会是DN25,它有什么文件依据或者技术依据?
2025-01-06 23:16:16 补充
消防喷淋工程连接喷头的立管管径,如果无图纸规定,大多人选择立管管径是DN25,这一说法有依据吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1. 喷淋支管的最小直径规定为DN25,其适配的喷头数量限于一个。
2. 对于直径为DN32的喷淋支管,可以连接三个喷头。
3. DN40尺寸的喷淋支管,在轻危险级场所可配备四个喷头,在中危险级场所则可配备五个喷头。
4. 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001的表8.0.7,其他尺寸管径的喷淋支管的喷头数量规定未在此条目中提及。首次提交 2025-01-06 23:12:11 最近修改2025-01-06 23:22:09 (修改过1次)
-
设计规范要求,最小支管是DN25。
2025-01-06 23:14:27
-
短立管与喷淋头同径。喷淋头大多数是(DN25)的。其它规格比较少见(例如;DN15、DN20、DN32的喷淋头)
也就是说,首先查看喷淋头的直径。
2025-01-07 07:59:35
-
最小的支管未DN25
2025-01-07 08:29:07
-
有规范的,依据规范要求
2025-01-21 08:59:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看