有才华的蓝鲸 2025-01-07 15:28:11 | 江苏省 土建 | 43查看 2回答
请问一下各位老师,这个砌体墙植筋在什么时候需要绘制,如图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有构造柱时或砼棰与砌体墙连接时需要设置
240是构造柱或砼柱有截面尺寸数据,1000是砌体加筋伸入墙内的长度(在设计说明或当地结构图集中就会有规定长度)
首次提交 2025-01-07 15:29:39 最近修改2025-01-07 15:37:48 (修改过1次)
-
看图纸说明,设计预留就不可以计算,
1.某招投标工程,执行2013清单计价规范,固定单价合同。招标文件及施工图纸没有对墙体拉结筋、二次结构钢筋采用预埋还是植筋施工进行描述。图纸会审时,承包人提出采用植筋施工,发包人、监理、设计单位同意,承包人根据图纸会审意见办理了技术核定单,实际施工为植筋。工程结算时是否可以另行考虑植筋费用?
答:不可以。对于招投标工程,如招标图纸未注明植筋施工且招标文件未描述植筋施工,那么墙体拉结筋或二次结构钢筋是否采用植筋,由施工单位自行考虑施工方式,相关费用在组价时进行考虑。在施工过程中如甲方未提出植筋要求,或设计单位未变更图纸做法,实际施工不论采用何种方式,结算时均不调整。
推论:若图纸要求预埋,施工单位提出植筋,即使发包人、监理、设计单位同意,承包人根据图纸会审意见办理了技术核定单,实际施工为植筋。植筋费用不计取,施工单位提高施工进度、减少模板推销,实则施工单位获利。不应计取植筋费用。
2025-01-07 15:47:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看