去看花吧 2025-01-07 17:00:45 | 广东省 土建 | 101查看 4回答
请问这个c12-150是双层双向钢筋布置在电梯底板就可以了嘛
2025-01-07 17:11:24 补充
2025-01-07 17:14:30 补充
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
角的位置4C16,用暗梁定义布置,其它位置C12-150,双层,双向布置的。
[[[基础梁与剪力墙,重叠布置的。拉筋,C8-450*450的。]]]
首次提交 2025-01-07 17:03:44 最近修改2025-01-07 17:18:25 (修改过1次)
-
是的
2025-01-07 17:01:59
-
是的
2025-01-07 17:02:00
-
对,双层双向,但是注意与墙交界处的锚固
2025-01-07 17:02:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看