钢筋设置计算
凡一端支承在梁上另一端支承在剪力墙(柱)上的梁,靠近剪力墙(柱)边箍筋加密,这句话什么意思?软件中怎么设置?同时是否 包含非框架梁?包含连梁吗? 非框架梁箍筋间距200,由于靠墙,是否改成100/200?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
改成框架梁,箍筋间距100/200
2025-01-08 11:12:44
-
计算设置里修改,只有梁以柱和剪力墙为支座的一端箍筋加密,以梁为支座不加密
2025-01-08 11:32:46
-
不包含连梁
非框架梁箍筋间距200,由于靠墙,还是按200考虑 顺墙时考虑加密箍筋
2025-01-08 12:03:25