PHL2009 2010-09-01 17:34:36 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1016查看 3回答
GGJ2009中剪力墙和转角柱的画法及钢筋布置
1.工程中剪力墙的一端是暗柱一端是转角柱,转角柱的另一端无剪力墙,在画的时候是不是要先画好剪力墙,然后在剪力墙中布置转角柱,因为转角柱属于剪力墙 2.在这种转角柱只有一端有剪力墙的结构中,剪力墙的垂直筋不在转角柱中布置,那水平筋怎样布置?我看了汇总结果好像转角柱另一端软件没有计算水平筋,水平筋只是计算到了拐角处,是不是在这种独立转角柱的地方不布置水平筋?(两端都有剪力墙的时候是剪力墙水平筋从外侧连续通过这个我知道,我问的是只有一端有剪力墙另一端没有)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1你的认识是完全正确的。 2我看了汇总结果好像转角柱另一端软件没有计算水平筋,水平筋只是计算到了拐角处,是不是在这种独立转角柱的地方不布置水平筋? 是的!
2010-09-01 18:43:28
-
如果先画墙 墙搭接在柱上的钢筋就少个锚固
2010-09-01 17:39:04
-
你好 如果你不想在柱那里画墙的话 导入图形时 柱的定额改成剪力墙的定额即可 因为确实很繁琐
2010-09-01 17:58:10