wu****@sina.com 2010-09-01 20:58:11 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 895查看 14回答
钢筋含量问题!
算了两套房子,是同一个小区的,一幢是6000平方米,钢筋含量是42,一幢是8453平方米,钢筋含量是47,总感觉有问题,但是错在哪里却找不到。想请网上的高手帮助诊断一下。谁愿意帮这个忙啊。GGJ2009(11.0.2.312)版本的!问题补充:谁能帮我看一下这两个工程。
全部回答
(14)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋含量是我们衡量一个工程的参考指标,同一个设计院设计出来的同一类型的建筑有时候钢筋含量是不一样的,这是合理的。
2010-09-01 21:50:25
-
这个含量都在正常的含量之内,如果计算没有问题是可以接受的;
2010-09-01 21:00:26
-
看看两栋楼的区别,钢筋大小,和户型,层高,看看
2010-09-01 21:01:24
-
你根据图纸,仔细检查一下,如果没有问题,就要相信自己的计算。
2010-09-01 22:07:48
-
建议查查大项数据。
2010-09-01 21:23:50
-
钢筋含量是我们衡量一个工程的参考指标,同一个设计院设计出来的同一类型的建筑有时候钢筋含量是不一样的,这是合理的。 这个含量都在正常的含量之内,如果计算没有问题是可以接受的;
2010-09-01 22:26:56
-
这个首先要弄清楚它是什么结构! 然后再算一下单方吨位是否合乎或接近规范!
2010-09-01 21:43:08
-
答:以下数据供你参考 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7 、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计
2010-09-01 22:02:06
-
砖混住宅27KG/平方, 一般框架住宅42~46kg/m2 框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。 一般框架住宅(6层)45左右 框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右 一般转混住宅(6层)在27左右 如果高层住宅含地下人防地下车库,钢筋含量在60kg/m2很正常.如果不含,钢筋含量应在40-50kg/m2
2010-09-01 22:10:25
-
要相信自己;每幢房子的钢筋含量不可能是一样的,有点差距是正常的。
2010-09-02 06:04:16
-
不一定就是您算错了,由于楼体结构,面积不同,也是可以不一样的. 检查方法:可以按柱 梁 板 等构件分别比较,如果相差比较平均,可能没有问题.如果某一构件差的比较大,就进一步查出在哪差的多.
2010-09-02 07:59:21
-
不一定是你计算有问题,上面的经验数据可以参考,还有一个算补充吧:各个地区的设计标准也不同,各参数含量就不一样了
2010-09-02 08:45:32
-
你好 很正常的,虽然同一个小区的楼 钢筋基本差不多;但是主要还是要看下2个房子的结构是否完全一样,要具体到户型的大小,主要还是配筋;如果有CAD图的话,直接CAD图发我看下就行,工程发我也行
2010-09-02 08:52:57
-
正常,高层钢筋含量一般都是在 40到 48之间。只要你的钢筋画的没问题,你要相信自己的使用软件的能力,呵呵,总之,相信自己
2010-09-03 07:31:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看