shuke 2025-01-09 15:59:19 | 浙江省 安装结算 | 88查看 1回答
浙江省10定额关于自动报警系统调试的问题,求解答
描述:1栋楼气体探测器点数为53,终端主机是在该楼内,套取1次自动报警装置64点位以下; 其余烟感等消防设备点数为281,终端主机位于楼外消控室,套取1次自动报警装置500点以下;
问题:10定额描述自动报警系统装置条数按照不同点数以系统为计量单位;
那么该工程应该分别套取两个系统(1个64点位以下,1个500定额以下)还是按总点位281+53套取一次自动报警装置调试500点以下定额;
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按总点位281+53套取一次自动报警装置调试500点以下定额;
2025-01-09 16:26:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看