• 浙江省10定额关于自动报警系统调试的问题,求解答

    描述:1栋楼气体探测器点数为53,终端主机是在该楼内,套取1次自动报警装置64点位以下; 其余烟感等消防设备点数为281,终端主机位于楼外消控室,套取1次自动报警装置500点以下;
    问题:10定额描述自动报警系统装置条数按照不同点数以系统为计量单位;
               那么该工程应该分别套取两个系统(1个64点位以下,1个500定额以下)还是按总点位281+53套取一次自动报警装置调试500点以下定额;

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按总点位281+53套取一次自动报警装置调试500点以下定额;