参差 2025-01-11 23:38:22 | 广东省 安装市政预算结算审核 | 121查看 4回答
电缆长度计算。
如图
PVC32管和长度为(236+301)*1.015+2*[1.5+配电箱长度+配电箱宽度]。
PVC40管长度为200m
请问我计算得对吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你的计算,没有问题。
是设计说明的描述(截图三)与与平面图(截图二)有矛盾;你需要问设计,弄清楚是怎么回事情。
一、平面图是电缆配管(PVC32)沿地暗敷设(FC),
二、设计说明描述是电缆(不穿管)在电缆沟内铺沙盖砖埋设,还要作波状敷设(1.5%预留长度),配管就不能有(1.5%的预留长度)。
首次提交 2025-01-12 07:44:55 最近修改2025-01-12 07:47:35 (修改过1次)
-
(236+301)*1.015+2*(1.5+配电箱长度+配电箱宽度)*1.025。
后面量也考2.5%的附加长度
2025-01-12 07:47:19
-
2025-01-12 08:26:22
-
对的
2025-01-12 09:19:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看