GGJ2009剪力墙钢筋
为什么我的剪力墙钢筋 伸入暗柱的对边+15D 而且其伸入的长度已超过了锚固长度
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你在计算设置里德节点设置里设成了剪力墙的水平钢筋伸至对边弯折了。你要选择实际合适的节点。
2010-09-02 11:14:20
-
你好 你可根据实际需要在节点设置内进行调整 见下图
2010-09-02 11:15:04
-
为什么我的剪力墙钢筋 伸入暗柱的对边+15D 而且其伸入的长度已超过了锚固长度 见03G101
2010-09-02 11:15:19
-
计算结果是对的,因为水平筋的长度是伸到外墙边加15D弯钩,不是从暗柱开始计算锚固的。
2010-09-02 11:15:52
-
节点设置可以改的
2010-09-02 13:34:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看