• 装饰工程脚手架问题

    框架结构,在结构工程预算中套用了框架结构脚手架子目,还需要套用装饰工程内墙脚手架子目?装饰工程内墙脚手架在什么情况下套用?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架结构,在结构工程预算中套用了框架结构脚手架子目,还需要套用装饰工程内墙脚手架子目? 答:不需要! 装饰工程内墙脚手架在什么情况下套用? 答: 北京2001装饰定额第十二章 脚手架 说明及工程量计算规则 一、说明 ...... (三)内墙脚手架,层高在3.6m以上时,执行层高4.5m以内脚手架,层高超过4.5m时,超过的部分执行层高4.5m以上每增1m子目。 3.6指的是层高而不是净高对吗? 答:对! 租赁费一般按多少天计算? 答:一般内装修实际都用活动脚手架,反复搭拆;根据每个房间的装饰内容确定,一般5~15天。

    2010-09-04 19:36:57 

  • 在天棚抹灰装修时套用。

    2010-09-02 11:30:57 

  • 你好, 如果你不做装饰工程的话就不用了。 装饰工程只有个满堂脚手架。3.6一下不用考虑,层高超过3.6米到5.2米需要在做装饰的时候套用一个满堂脚手架。 再超过5.2在增加满堂的超高。 不需要再套内墙脚手架。

    2010-09-02 11:32:15 

  • 当然要计,装修和结构基本不是一次做的

    2010-09-02 11:33:59 

  • 如果您采用的是北京建设工程预算定额2001,需遵守以下原则:建筑工程本章分结构类型和檐高编制的脚手架子目,综合了工程结构施工期及外墙装修脚手架的搭拆及租赁费用,不包括设备安装的脚手架。单层建筑、混合结构、全现浇结构、框架结构工程,均按建筑面积以百平方米计算,不计算建筑面积的架空层,设备管道层、人防通道,其脚手架费用按围护结构水平投影面积,并入主体结构工程量中。 装饰工程:外墙脚手架子目为整体更新改造项目使用,新建工程的外墙脚手架已包括在建筑工程综合脚手架内,不得重复计取。

    2010-09-02 11:36:22 

  • 内墙脚手架、天棚脚手架是指层高超过3.6米时发生的脚手架费用,层高超过3.6米时才可以套用

    2010-09-02 11:41:08 