guoqiqi1226 2010-09-02 11:40:13 | 河北省 其他专业 | 1206查看 3回答
关于剪力墙第一根与暗柱的关系
我看到网上“关于剪力墙第一根与暗柱的关系”,有三种答案 1.暗柱最边上主筋距剪力墙第一根竖筋距离=剪力墙竖筋之间的间距(06G901,,此依据已找见) 2.柱子边距剪力墙第一根竖筋为1/2倍的剪力墙竖筋间距。有说这个是03G101上说到的,可是我没找到,请问具体是在哪一页? 3.50mm,至于这个答案,好像是根据施工经验得来的吧,好像也没有依据。 这里希望各位能针对2、3两个答案提供以下书面的依据(千赢官网首页登录入口软件中提到的不算),例如指出第二种答案在03G101的第几页。谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、第一个答案是正确的,你已表示在06G901图集中多处提及,这个就不多说了。只补充一点,结构上有一句话叫做暗梁不是梁、暗柱不是柱,暗梁和暗柱准确来说应该是一种【结构构造】而不是一种【结构构件】,所以理论上剪力墙竖向钢筋从头到尾都是一个固定间距(无非是设计需要加强,把端部钢筋变大了并用箍筋箍起来再“称为”暗柱而已)。 2、第二个答案是一种变相算法,有些时候并不能对暗柱纵筋进行定位(如软件中),而只能对“构件”进行定位,墙身第一根钢筋只能近似的认为“从暗柱边出来多少”,这时候,取S/2可能是”最合适“的了。所以说,这个算法是不准确的,但是在不能准确的情况下,只能用这种算法“尽量准确”。 3、取50的情况要满足两个条件,第一个条件是出现节点主体和节点关联的锚固关系(例:框架结构中,框架柱是节点主体,框架梁是节点关联,节点主体和节点关联的概念出自陈青来《钢筋混凝土结构平法设计与施工细则》一书,其含义就是一个构件以另一个构件为支座的锚固关系),另二个条件是节点关联的第一根钢筋是受剪的。暗柱只是剪力墙中的加强构造,而不是能够独立于墙身单独存在的构件,因此不能满足第一个条件(暗柱不是墙身的支座)。与此类似的还有梁板节点,虽然满足第一个条件(梁是板的支座),但是板第一根钢筋(对于梁板这个节点的方向来说)并不是受剪的(其作用只是分布筋,当然另一个方向上它是受拉钢筋),因此不满足第二个条件。
2010-09-02 15:03:14
-
第三个答案肯定是错误的, 剪力墙墙身第一根竖向分布筋,距暗柱内角筋的距离同墙体竖筋设计间距(S),见06G901-1中第3-2、3-3、3-4、3-5页; 所以实际起步距离是与暗柱最边上纵筋间距剪力墙纵筋设计间距值的
2010-09-02 12:15:23
-
是按第一个答案的
2010-09-02 18:55:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看