坚持不懈 2010-09-02 15:08:17 | 河北省 其他专业 | 6158查看 2回答
请问,外网电缆的终端头是套户内还是户外,是热缩还是干包呢,有什么区别吗?
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 外网电气工程中的电缆终端头是套户外还套户内,应该根据所安装的位置来确定。虽然是室外工程但如果电缆终端头是制作安装在室外箱变站或者户外配电箱内的,都应该按照户内电缆终端头制作安装的定额子目,凡是安装在户外露天的电缆终端头都得按照户外电缆终端头制作安装套。 2. 高压电缆终端头都是采用热缩式。 3. 1kv及以下的电缆时,户外露天终端头采用热缩式,户内采用干包式的居多。 4. 区别在于:热缩式的价格比干包式的高。
2010-09-03 09:20:12
-
外网电缆的终端头是套户外,一般是热缩。两者基价不同,要求也不同,防护级别不同。
2010-09-02 18:53:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看