OO 2025-01-14 11:31:15 | 山东省 安装 | 91查看 2回答
避雷接地的问题
如图这是个基础接地平面图,图中建筑内柱,利用40*4不锈钢做人工接地体,余同是什么意思?千赢官网首页登录入口计价时应该套【均压环敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接】嘛?工程量应该怎么计算?16定额
2025-01-14 11:50:12 补充
如图利用地梁内钢筋做自然接地极和建筑内柱,利用40*4不锈钢做人工接地极怎么计算工程量及计价
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
意思就是所有线标注这个“【”符号的,都是接地母线不锈钢-40*4,定额套户内接地母线,替换主材;
均压环一般是从1层开始,每层或者每三层沿着建筑物布置一圈,具体一般在总说明处规定,眼建筑物按延长米算一圈就行了
柱主筋与圈梁焊接这个是按你引下线根数去算的,有几根引下线算几根
首次提交 2025-01-14 11:40:16 最近修改2025-01-14 11:42:42 (修改过1次)
-
余同,有柱的地方都是同样的做法;套引下线定额;均压环是水平方向;工程量按处延米计算
2025-01-14 11:35:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看