• 市政热力管道问题

    北京2021定额,市政热力管道最小只有DN150,现在有一条市政DN125的市政热力管道、管件及全焊接阀门等,现在有两种方法:

    1. 套用市政DN150热力管道定额,乘以0.8或0.9的系数来作为DN125;

    2. 借用给排水室外保温管道定额,但是包含管件安装,需补充管件主材,以及单独计算接口保温,套用绝热章节子目;

      这两个方法哪个更合适一点

    2025-01-15 15:34:35 补充

    图纸说明所有管道、管件、阀门采用氩弧焊

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 采用方法一(人、材、机乘以系数0.93,主材按DN125 输入)