• 砌体加筋的问题

    图纸会说砌体加筋是墙净长的1/5,且不小于700mm。那么我的理解是如果墙净长是8m,中间设置了一根构造柱,那么砌体加筋是800mm,还是1600mm?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    朋友,你好 图纸会说砌体加筋是墙净长的1/5,且不小于700mm。那么我的理解是如果墙净长是8m,中间设置了一根构造柱,那么砌体加筋是800mm,还是1600mm? 答:一边深入800,两边一共1600。不过还要加上构造柱的宽度。既加筋长度等于=1600+构造柱宽+弯钩 你好,是的,构造柱两边要设置砌体加筋,每边墙净长为8/2=4。那么加筋长为4/5=0.8。两边一共1.6m,还需要加上构造柱宽。

    2010-09-02 20:24:57 

  • 砌体加筋的问题,图纸会说砌体加筋是墙净长的1/5,且不小于700mm。那么我的理解是如果墙净长是8m,中间设置了一根构造柱,那么砌体加筋不是800mm,应该是1600mm的。