猪猪 2010-09-02 20:46:25 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 744查看 5回答
独立柱钢筋问题
这是一个车库工程,独立柱上边是柱帽,我想问柱子的纵向钢筋计算到柱帽底还是板底啊?如果计算到柱帽底的话,纵向钢筋是进入柱帽一个锚固吗?如果计算到板底的话,柱子的箍筋在柱帽里边还照常计算吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳朋友你好、 1.这是一个车库工程,独立柱上边是柱帽,我想问柱子的纵向钢筋计算到柱帽底还是板底啊? 答:柱子的纵向钢筋计算到柱帽底。 2.如果计算到柱帽底的话,纵向钢筋是进入柱帽一个锚固吗? 答:是的,是进入一个锚固。 如果柱子纵筋不到柱帽,柱帽里柱箍筋怎么设置?如果柱帽里需要设置水平箍筋,那么柱纵筋肯定是要算到柱帽的。
2010-09-02 20:51:22
-
按图画上柱和柱帽,软件会正确计算的!!
2010-09-02 21:48:12
-
你好:柱子的纵筋是算到车库的顶板面。柱子的箍筋在柱帽里边还要照常布置,这里是柱子的核心位置不可以不布置箍筋的,柱帽是构造要求。不可以搞错的。图集是在04G101-4中的第15~16页中有说明。 1图是柱上端箍筋加密范围从柱帽下口不小于,2图300MM向上一直到板下口,3 图柱核心区(柱帽范围)内仍需加密,4图是北方设计研究院。
2010-09-02 21:03:14
-
独立柱纵向钢筋算到板顶减保护层加+12D,箍筋在柱帽里照常计算,同框架梁一样做法。
2010-09-03 05:58:48
-
这是一个车库工程,独立柱上边是柱帽,柱子的纵向钢筋不是计算到柱帽底而是要计算到板底的。 如果计算到板底的话,柱子的箍筋在柱帽里边是需要照常计算的。现场施工也是这样做的。
2010-09-03 12:34:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看