cb4328d1e7722143 2025-01-16 14:02:44 | 江苏省 土建计量GTJ | 83查看 2回答
承台侧面构造钢筋要不要弯折,还是直接按尺寸减去保护层厚度即可?
位置水平钢筋的弯钩在规范上的规定,有没有图集或者其他依据?
第一是这个承台中这个分布钢筋,在施工的时候是否要每边弯折一个直角弯钩,然后进行绑扎,如果弯,弯钩的长度怎么定义.千赢官网首页登录入口软件中是没有计算弯钩的,16G做法中是向斜角做了延伸。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
直接按尺寸减去保护层厚度即可
2025-01-16 14:04:01
-
一般不用【图纸要求除外】
2025-01-16 15:26:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看