落落 2025-01-17 11:49:29 | 广东省 土建 | 101查看 3回答
问问大家,板的分布筋与负筋的搭接属于设计搭接还是施工搭接?
问问大家,板的分布筋与负筋的搭接属于设计搭接还是施工搭接?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板的分布筋与负筋的搭接属于设计搭接。
设计搭接指的是:设计要求在结构部位必须进行的搭接,搭接位置做了详细的要求,只能在此位置进行搭接。比如柱子纵筋在楼层中的搭接,位置是固定的
2025-01-17 11:52:31
-
这种搭接是规范要求的,属于设计方面。
2025-01-17 12:08:43
-
板的分布筋与负筋的搭接属于设计搭接,,
2025-01-17 12:16:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看