• 设计图电杆的电缆和箱变的电缆是什么意思,有什么区别

    答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个是设计有误,应该让设计院确认,正确的电缆规格应该是下面的3*70

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2025-01-22 16:41:30 

  • 都是交联带钢凯电缆,上图是3芯50的,下图是3芯70的

    2025-01-22 16:43:24 

  • 高压隔离开关前后的高压电缆

    2025-01-22 16:44:00 

  • 去看节点图19指示的是哪里

    2025-01-22 16:46:10 

  • 下图的进户电缆规格没有错(3*70)。上图的杆上下来的电缆错了(3*50)

    2025-01-22 19:37:40 