• 电气系统图一个配电箱出来的一个回路有YJV-3*4 RVV-2*4这两种电缆中

    电气系统图一个配电箱出来的一个回路有YJV-3*4 RVV-2*4这两种电缆中间框着AC/DC 算量时这两种电缆都要同时算吗

    2025-02-05 14:49:57 补充

    算量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • AC/DC是安全变压器在平面图上有具体的位置,变压器前端的按前面的电缆算,后端的按后边的电线算

    2025-02-05 14:51:25 

  • 电气系统图一个配电箱出来的一个回路有YJV-3*4 RVV-2*4这两种电缆中间框着AC/DC 算量时这两种电缆都要同时算吗

    需要,1.ACC220V交流部分是YJV3*4电缆穿PE32管、线槽50*50内敷设  2.直流DC24 RVV2*4的电线线槽敷设,两者平面图起点和终点需要各自算各自的工程量,

    2025-02-05 14:59:29 

  • 两种电缆都要,分开算

    2025-02-05 14:59:37 

  • 这个不是同时计算的。3*4是主电源线,后面的是到灯具的导线

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2025-02-05 15:05:08 

  • 如果整流器(AC/ZC)在配电箱内,管线仅计算软护套线(RVV-2*4)即可。

    2025-02-05 15:36:21 

  • YJV-3*4是电缆

     RVV-2*4是二芯软护套线

    算量时这两种线缆都要同时算吗

    首次提交 2025-02-05 16:11:23  最近修改2025-02-05 16:12:38 (修改过1次)

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map