xiaolan 2010-09-04 00:18:02 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1136查看 8回答
多跨的梁下部筋在集中标注中输入了,还需要在每一跨的原位标注上输入钢筋信息吗?
试了一下,如果下部筋在集中标注上输入了后计算的结果跟在每一跨的原位标注上输入钢筋信息后计算的结果不一样,请问一下是不是梁的集中标注不需要输入下部钢筋信息而需要在梁的每一跨的原位标注上去输入下部钢筋呢?问题补充:到底千赢官网首页登录入口里面是应该按照图纸上的输入还是要按照现场施工工艺输入?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果梁的截面相同,下部配筋也相同,可以再集中标注里面输入,不要在原位标注里输入,如果截面不同,或者配筋不同就不能在家中标注里输入了,只能在原位标注里或梁平法表格里输入了。
2010-09-04 10:47:21
-
我也遇到过类似的问题,多跨梁的下部钢筋在集中标注输入的软件是按通长算的,它不会分跨计算加锚固,梁的计算设置与梁节点设置里没有找到关于下部钢筋的设置,只有原位标注的钢筋有:"断开、不断开支座“设置,所以只有在原位标注中去输入下部钢筋的信息,集中标注的下部钢筋就不去输了。
2010-09-04 14:51:17
-
在集中标注输入会按照通长筋进行计算,如果每一跨都输入时钢筋就回断开计算在支座出锚固,集中标注可以不输入,要在原位标注输入钢筋
2010-09-04 17:30:34
-
只是问问题,却不采纳别人答案!这样子以后还有谁愿意给你回复答案呢?你采纳别人的答案,也是对他人答案的肯定,人家还可以拿走系统赠送的20积分+你的悬赏分!
2010-10-12 13:37:05
-
下部钢筋信息与集中标注不一致时,在原位标注中修改输入,最好不要重复去标注。
2010-09-04 05:43:00
-
试了一下,如果下部筋在集中标注上输入了后计算的结果跟在每一跨的原位标注上输入钢筋信息后计算的结果不一样,请问一下是不是梁的集中标注不需要输入下部钢筋信息而需要在梁的每一跨的原位标注上去输入下部钢筋呢?在梁钢筋输入的时候要严格按图中给的输入,不要少,也不要多,图中原位有的集中标注中有的都输上。因为平法图集中有规定,当集中标注中也有,原位标注中也有,原位标注会优先计算,而集中标注的是不计算的。
2010-09-04 07:45:11
-
你好,梁的下部钢筋如果说都是一致的,没有特殊的原位标注,那应该是在集中标注中标注,而不是在原位标注中再次标注…但是如果说在每跨梁的下部都原位标注上同样的信息那么得出的计算结果应该是一致的!既然你现在出现了不一致,那么请你查看下在集中标注中的钢筋下部钢筋的长度是不是按照每跨的支座处锚固的,看下它的长度的公式就可以确定!因为原位标注的时候软件计算肯定是按照每跨计算的,但是集中标注可能在软件的计算设置中就存在连续通过的计算设置!因为是手机在线无法帮你实验,明天我给你准确的答案!不过你可以自己先对比下…估计就找到答案了! 你好,在集中标注中的下部通常钢筋是按通长计算的,没有在每个支座处进行锚固,而原位标注软件提供给了三种选择“断开、不断开、条件断开”可以在计算设置中进行修改设置!
2010-09-04 00:33:44
-
集中标注上输入了后计算的结果跟在每一跨的原位标注上输入钢筋信息后计算的结果不一样是对的,每一跨的原位标注后钢筋就按单跨进行底筋配置了
2010-09-04 07:27:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看