holingkm 2010-09-04 00:28:23 | 云南省 其他专业 | 861查看 5回答
这个预应力管桩表示什么意思
PC-A400(95),工程桩长27米,试桩桩长29米 1、工程桩长和试桩桩长为什么不相等? 2、下图管内浇灌C30砼?只浇灌桩顶标高以下3米的位置吗?其他不浇灌?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳PC-A400(95),工程桩长27米,试桩桩长29米 直径400 壁厚95 1、工程桩长和试桩桩长为什么不相等?试桩会留出一段距离的。图中给多少米就算多少米。 2、下图管内浇灌C30砼?是的。 只浇灌桩顶标高以下3米的位置吗?只浇3米深。 其他不浇灌?其它部位有的用土填或砂石填。仔细看下图,或许不填(如果没有说明)
2010-09-04 07:32:56
-
是的,只灌注3m高。 这是试桩的需要,必须长出2m。
2010-09-04 07:16:14
-
桩的字母代码与名称见截图, 工程桩只要达到设计标高就可以 但试桩要达到地面标高 才能做实验 所以应该长的 图纸中的桩只要浇3米高就可以
2010-09-04 08:20:16
-
只要浇3米高就可以,其它不灌。试桩长出2m,那是实验要求
2010-09-04 08:30:58
-
PC-A400(95),工程桩长27米,试桩桩长29米 1、工程桩长和试桩桩长为什么不相等?---试验桩长时预备一定的裕量。 2、下图管内浇灌C30砼都浇灌。
2010-09-04 06:35:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看