• 河南16电缆敷设,定额包括输电电缆敷设与配电电缆敷设项目,实际套用定额如何使用?

    电力电缆敷设定额包括输电电缆敷设与配电电缆敷设项目,根据敷设环境执行相应定额。定额综合了裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等电缆类型,凡是电压等级小于或等于lOkV电力电缆和控制电缆敷设不分结构形式和型号,一律按照相应的电缆截面和芯数执行定额。

    (1)输电电力电缆敷设环境分为直埋式、电缆沟(隧)道内、排管内、街码金具上。输电电力电缆起点为电源点或变(配)电站,终点为用户端配电站。

    (2)配电电力电缆敷设环境分为室内、竖井通道内。配电电力电缆起点为用户端配电站,终点为用电设备。室内敷设电力电缆定额综合考虑了用户区内室外电缆沟、室内电缆沟、室内桥架、室内支架、室内线槽、室内管道等不同环境敷设,执行定额时不做调整。

          电源点或变(配)电站、用户端配电站在实际中如何理解?电源点或变(配)电站是不是小区的总配电室或者变压器。用户端配电站是不是楼栋总配电箱还是单元配电箱?楼层配电箱?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  用户端配电站是小区高低压配电房;用电设备是楼栋总配电箱或其他配电箱。

    2025-02-07 08:39:58 

  • 小区的总配电室不是电源点(是用户配电站)。

    2025-02-07 08:51:18 