-
清浅 2010-09-04 17:31:29 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1208查看 9回答
非框架梁下部筋问题
非框架梁下部纵筋锚固值为12D,用满足大于250么
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、非框架梁的下部钢筋在支座范围内不是受拉钢筋,不用满足“受拉钢筋最小锚固长度”的要求。 2、上边x润引用的GB50010-2002《混凝土结构设计规范》第10.2.2条说的是简支梁,简支梁是坐在砌体上或坐在梁垫上的,与非框架梁不是一个概念。
2010-09-06 08:47:59
-
非框架梁下部纵筋锚固值为12D,用满足大于250 在03G 101上不用这个要求,主要看你的设计说明图有没有要求
2010-09-04 17:33:21
-
非框架梁下部纵筋锚固值为12D,不用满足大于250
2010-09-04 17:36:02
-
非框架梁下部纵筋锚固只要满足12D就可以
2010-09-04 17:56:32
-
03G101第33页右下角的第3点里有具体要求:“在任何情况下,锚固长度不得小于250mm”。 当非框架梁的下部钢筋锚固值12d大于或等于250mm是就按照12d取锚固值,当非框架梁的下部钢筋锚固值12d小于250mm时,就按照250mm取锚固值。 下面是陈教授和平法使用者的问答,可以参考: 三十七、悬挑梁下部钢筋、次梁下部钢筋、构造腰筋、抗扭腰筋等锚固值都应满足>250的最小锚固值? 答:是。
2010-09-04 18:03:52
-
按混凝土结构设计规范GB50010-2002 第10.2.2条 钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,其伸入梁支座范围内的锚固长度las(图10.2.2)应符合下列规定: ⑴ 当V≤0.7ftbh0时,lam≥5d ⑵当V﹥0.7ftbh0时,带肋钢筋 lam≥12d,光面钢筋 lam≥15d 此处,d为纵向受力钢筋的直径。 如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。
2010-09-04 17:35:51
-
你好:非框架梁下部纵筋锚固12D是按构造要求考虑的,所以只要满足12D就可以了,前几天陈青来教授也是这样说的。锚固凡是构造要求的都不要满足最小锚固长度。
2010-09-04 19:01:37
-
非框架梁下部纵筋锚固值只要满足12D就可以了.
2010-09-04 22:01:25
-
非框架梁下部纵筋锚固满足12D就行了,不用大于250MM。
2010-09-05 08:05:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看