llll 2025-02-11 16:40:59 | 广东省 土建 | 26查看 1回答
关于深圳定额支模高度大于4m,提取工程量时是分段提取还是整根提取
如6m高柱子,套用定额时通常要换算支模高度超过4m的系数1.2,请问填写清单工程量时候是提取整根6m柱模板工程量,还是分成4m、2m两段提取柱模板工程量分清单填入(清单分为不换算1.2系数,和换算1.2系数2条
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个是要看当地的定额计算规则中关于套定额的规定是怎么确定的,如果分段套子目而且需要乘以系数时就需要分段统计计算
如果没有乘系数的规定时可以整体提取
如果当地定额中模板的高度是按3.6米编制的,如果实际是4米的就套3.6米的子目,然后再乘以系数,就是套一个3.6米的子目直接乘4米的系数换算,工程量直接输入4米的工程量,
如果当地定额中模板的高度是按3.6米编制的,如果实际是6米的就套3.6米的子目,然后再乘以系数就可以了
首次提交 2025-02-11 16:55:05 最近修改2025-02-11 17:01:54 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看