sucaisucai 2010-09-05 11:40:54 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 749查看 6回答
板受力筋及板分层
1、楼层板绘图界面,选择B-1后,后面有分层,请问该分层针对的是什么,同一楼层不同高差板么?对于像卫生间下沉等处板是否要分层? 2、关于板受力筋,双向通长设置底筋面筋,布置时选择单板还是多板。如果是单板布置,则不能实现通长,会分跨锚固;如果是多板布置,该选择那几块板呢,选取原则是什么?(注:有电梯洞口及卫生间下沉和楼梯间板上抬) 望指点
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、楼层板绘图界面,选择B-1后,后面有分层,请问该分层针对的是什么,同一楼层不同高差板么?对于像卫生间下沉等处板是否要分层? 答:该分层不是只楼层,而是类似于图层,在分层2中绘制的时候分层1的板是不显示的。除非在三维视图,像卫生间这样的只需要调整标高就可以了,分层是在同一楼层同一位置的不同标高的板的处理 2、关于板受力筋,双向通长设置底筋面筋,布置时选择单板还是多板。如果是单板布置,则不能实现通长,会分跨锚固;如果是多板布置,该选择那几块板呢,选取原则是什么?(注:有电梯洞口及卫生间下沉和楼梯间板上抬) 首先的原则是图纸说明和图纸的配筋,如果图纸说明采用多板布置才能采用多板布置。 其次是同一标高的板如果能够在平面图中形成一个封闭的区域。如果多板不能形成封闭的区域是布置不上去的。这时候只能采用部分多板或者单板布置。 最后像不同标高的最好采用单板布置。 多板与单板布置的钢筋量的差异在于跨版支座处的锚固问题,但是在施工时候如果能够多板的尽量采用多板一起布设。
2010-09-05 11:45:26
-
1、分层一般用于同一楼层同一位置不同标高处的板,像卫生间下沉等处板不需要分层画,只要修改板标高就可以了。 2、相邻且相同标高的板按多板布置,标高不同的按单板布置。
2010-09-05 12:18:54
-
1、楼层板绘图界面,选择B-1后,后面有分层,请问该分层针对的是什么,同一楼层不同高差板么?对于像卫生间下沉等处板是否要分层? 同一位置有不同标高的板,需要在分层里面绘制,像卫生间下沉等处板不需要分层; 2、关于板受力筋,双向通长设置底筋面筋,布置时选择单板还是多板。如果是单板布置,则不能实现通长,会分跨锚固;如果是多板布置,该选择那几块板呢,选取原则是什么?(注:有电梯洞口及卫生间下沉和楼梯间板上抬) 选择的原则是相同标高,相同配筋,实际施工时钢筋可以通常布置的版块,像卫生间下沉等处板是否要分层最好不要选择在一起布置钢筋的;
2010-09-05 11:48:06
-
1、楼层板绘图界面,选择B-1后,后面有分层,请问该分层针对的是什么,同一楼层不同高差板么?对于像卫生间下沉等处板是否要分层?分层是指在同一楼层在同一位置只有标高不同的板,才用分层的功能来处理,向卫生间这样只有一层板的画好后点属性直接修改该板的标高就行。 2、关于板受力筋,双向通长设置底筋面筋,布置时选择单板还是多板。选择单板。 如果是单板布置,则不能实现通长,会分跨锚固;如果是多板布置,该选择那几块板呢,选取原则是什么?(注:有电梯洞口及卫生间下沉和楼梯间板上抬)。板底筋不可能通长布置的,所以选择单板,当板面筋(负弯矩或叫盖筋)图中是通长画的可用多板画。(注:有电梯洞口及卫生间下沉和楼梯间板上抬)遇到这种情况直接调整板的标高就行啦。
2010-09-05 11:56:32
-
1、分层时针对同一位置在不同标高有多层板的时候设置的。板的下沉不需要分层,只要输入正确的图示标高就可以了。 2、选择单板、多板要看图纸的布筋情况,总之一句话,咱们布置的钢筋状况要与图纸完全一致才行。
2010-09-05 14:20:41
-
1:同一楼层不同高差板么?是的!对于像卫生间下沉不要分层。 2:原则是通常的长度不用大于钢筋的定尺长度为宜,实际施工时下料就是这样考虑的。
2010-09-05 13:39:30